Тимоха 0 Опубликовано: 9 марта Добрый день! У нас сеть настроена через DHCP, и у нас есть проблемы с функцией сканирование сети. Встретились с проблемой если компьютер с именем 01 был на адресе 1.1.1.1, а завтра на адресе 1.1.1.1 находится другой компьютер 02, то ранее сканированная информация с компьютера 01 записывается в карточку компьютера 02. Таким образом в компьютерах образуется неверная информация - Имя и данные сканирования. Может быть можно закрепить главным серийный номер, а не ip адрес? Чтобы при сканировании программа проверяла серийник перед сменой имени и данных сканирования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 41 Опубликовано: 9 марта Добрый день. Связь оборудования и результатов сканирования ведётся по полю MAC адрес. Программа определяет MAC адрес активного сетевого интерфейса. Если есть связь и у компьютера например изменился IP или имя то система обновит эту информацию после сканирования сети по MAC адресу. Проверьте что в модуле "Результаты сканирования" есть новые данные и эти данные связаны с карточкой объекта учёта - стоит галка "Связь" Проверьте что в карточке оборудования во вкладке "Сеть" прописан тот же мак адрес что и в результатах сканирования. Информация во вкладке "Сеть" в карточке оборудования не хранится отдельно, а отображается из модуля "Результаты сканирования". Для того чтобы обновлять IP адрес в базе у связанного оборудования нужно периодически проводить ПОЛНОЕ сканирование сети - чем чаще тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах